Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

fonctionnement BiSplit Daikin avec une seule UI
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-10-2015 19:03

Salut et bonne soiree a tous.
maitre airco c'est parceque je n ai pas la certitude absolue
en ce qui concerne le model MX (bi split)que je ne donne pas mon avis ladessus .
Mars , en effet pour les tri et quadri split un minimum de deux split est obligatoir .
quant a l astuce que tu cherche cela consiste a faire un pont entre 123 de la k7 existante et 123 de celle inexistante . Puis faire un schunte fluidiquement parlant entre la ligne liquide et vapeur .
le probleme c est que peu importe la demande , le groupe croira que tu as deux ui rigouresement identiques . Ayant la meme demande le meme delta etc . De ce fait si tu ne cree pas un predetente et une detente significative . L acl se gavera en liquide et se prendra en glace meme en plein cagnard en mois d août. Ca c est le risque le moins important qu il y aura .
Le gars qui a essayé n ai jamais venu dire ce qui est advenu de son povre cp .

D autre modèle et marques accepte une seul ui au lieu de deux .
mais les mx je n ai jamais vu un bi avec une seul ui .
donc j attend aussi le retour d experience .
cordialement
pour le

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10223&forum=112