Salut greg et bonne journée à tous.
tout a fait greg .
c est a cause de la longueur supplémentaire. Mais pas que ca .
Pour une utilisation standart et un taux de connection normal
Le diamettre " normal" a un coefficient x ou y ou z .
a cause de la longueur suplementaire et pour palier au pertes de charge on passera pour la meme installation a un diamettre superieur.si en plus le taux de connection et de 130 % le diametre sera d autant plus important . Donc le coefficient pour determiner
la charge supplémentaire passera du simple a quasi double .
Mais a ce stade on est toujour loin de la charge additionnelle qui soit equivalente a la charge plaquée chez daikin .
par contre si on est avec une instal qui a plusieur vrv couplés ensemble et qui a une fort taux de connection plus gros dénivelé et grnade longeur dans ce cas un autre coefficient de corection s ajoute
et dans ce cas possible d avoir une chargenaditionnelle equivalente acelle initiallle .
Perso pas encore rencontré sur daikin mais sur mitsu tout lentemps
car eux il ne charge que la quantité necessaire au vrv uniquement.
cordialement