Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

VRV III 3 TUBES
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 31-10-2015 12:53

Bonjour. Ce que voulait expliqué adel est certainement cela: un exemple valable pour le VRV IV
" Lorsque l'unité extérieure est situé à plus de 40 m en dessous de l'unité intérieure la plus haute,
en mode chaud, la température de condensation cible chute.
ll est donc nécessaire de la remonter en entrant ce paramètre afin de rehausser le pression de
liquide. (Attention il y a également des modifications physiques à apporter à l'installation, voir
conditions d'installation)."
"Lorsque l'unité extérieure est située à plus de 50 m au dessus de l'unité intérieure la plus basse,
en mode froid, la pression de liquide peut augmenter anormalement à l'entrée du détendeur de
l'unité intérieure (pression liquide unité int. = pression liquide unité ext. + pression statique due
au dénivelé).
Une trop grande pression de liquide peut provoquer des problèmes sur le fonctionnement du
détendeur de l'unité intérieure. C'est pourquoi sur ce type d'installation, la pression de liquide
extérieure doit être limitée."

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10205&forum=112