Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Surchauffe de 18K
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 26-09-2015 21:59

Bonsoir les gars,

On tourne autour du pot ( apparamment )!!

Revenons-en aux fondamentaux.

@juanpinto,
Tu dis " Si l'installation tourne depuis longtemps et qu'il n'a jms eu de problème auparavant pq tu as changé d'orifice du détendeur ??? le détendeur est-il tjs bon ?? "
Personnellement, j'aurais ( plutôt ) demandé ... Pourquoi avoir monté une buse plus grosse?
Une semaine, c'est pas terrible comme " longévité " de comparaison, mais bien échu que le " collègue " se soit planté à ce point. ( ou alors, ils sont deux à devoir relire le Kotza )

@fashcail,
Tu nous donnes les réferences du compresseur, du détendeur et de la buse ... c'est bien, mais où est la référence de l'évaporateur??

En effet, la puissance de la buse doit être accordée avec la puissance de l'évaporateur ( et donc aussi à la puissance frigo dont tu as besoin ).

Sans la référence ( ou la puissance de ton évapo ) ... on ne peut donc pas dire si le couple est bien accordé ( ou pas ).

@+