fashcail 88
Posté : 25-09-2015 16:16
Bonjour à tous ,
Je vous explique mon problème , je suis sur un split 10kW réversible au R134a.
j'ai une surchauffe de 18K et un sous refroissement de 2.5K
BP = 1bar ( -1°C)
HP= 12bar ( 46.6°C)
Text= 30°C
Tint= 21°
Je me suis donc dit que le détendeur est trop petit étant donné que la surchauffe et grande et le sous refroidissement est bon.
J'ai donc mis une taille de buse au dessus( de B4B à B5B), le problème est que maintenant j'ai le détendeur qui pompe énorménement Temp aspiration qui varie de -0.5°C jusqu'à 10°C
Pensez-vous que mon analyse est bonne , est donc que mon détendeur est trop petit ? Si oui , pensez-vous qu'il me suffit de dévissez la vis de réglage du détendeur ?