Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Aucun voyant sur groupe interieur daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-07-2015 01:20

re,
je vous ai repondu sur l'autre froum . je ne vais reprendre les details
que je vous ai deja donner .
mais d'apres ce que vous me disiez vous avez PH+N + 1-2-3 sur l'UI , si oui , alors vous devez brancher ainsi :
du disjonteur vous ramener un 3G 2,5 sur L et N + terre de votre UI .
ensuite avec UN 4G 1,5 vous repartez des borniers 1+2+3 de l'ui vers les memes bornier du groupe + la terre .
vous avez un des rare model qui ont l'alimentation en 230 V qui se fait sur l'UI et pas sur le groupe .
en esperant que vous avez pas flinguer la carte de l'UI " selon ou vous avez envoyez les 230V " comme vous le font remarquer mes confreres .
dans l'autre site , vu que ce n'est pas tres explicite , je vous fesait remarquer aussi qu'il n'est pas possible d'avoir L+N +2+3 simultanement sur le groupe et sur l'UI , si c'est le cas cela implique un ensemble qui n'est pas prevu pour etre monté ensemble . mais d'apres les ref cela colle , alors peut etre mauvaise comprehension de ma part .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9927&forum=111