Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Regulation rooftop ETT
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-06-2015 20:56

salut samir
la proportionnel a elle seule ne commande pas la cascade de tes cp . il y a d'autres paramettres dont je n'ai plus les termes exactes rentre en jeu .
par ailleurs tu as beau jouer sur la bande P si tu a atteint ta limite de soufflage basse ton regulateur n'enclenchera jamais le troisieme cp
exemple : tu demande 24 il fait 29 ta regule enclenche le premier cp , ensuite le deuxieme , puis " peut etre "le troisieme . on est a 28C° en reprise et 'd'un coup le cp3 s'arrete .
il ne s'arrete pas par cascade , mais parceque ( un jour un tech en avait marre 'd'entendre : ecoutez on a froid on mode clim ,c'est cool ca fonctionne mais il fait trop froid des fois ) alors , il decide de brider le mini soufflage a 18C° ou 19 parconsequent tu peu faire ceque tu veux ton 3 cp ne demarrera pas tant que le soufflage n'est pas audessus de la consigne mini soufflage .
piste a exploré .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9831&forum=111