Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Daikin - Groupage unités avec BRC1D52
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 28-03-2015 13:08

Bonjour. Attention si tu veux qu'un changement dans un mode quelconque soit prix en compte une fois quand il y a une commande pour plusieurs UI il faut allez dans les modes ex 20 21 22 etc... au lieu des modes 10 11 12 sinon les données ne seront pas prises en compte que par la 1er UI, ces modes prennent en compte toutes les UI en une seule fois sinon il faut allez sur la commande et allez sur chaque UI de 00 à 07 pour cet ex.