Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Daikin - Groupage unités avec BRC1D52
SFroid
952  
    

  Posté : 25-03-2015 22:16

Bonsoir a tous les frigolos !!!

Pour procéder a cet manip tu met toutes tes unité hors tension tu retire tes 8 télécommande de chaque gainables puis tu n'en garde que une ! Et a retiré le câble qui a était passez pour les thermostat si possible !
Par contre va falloir tiré du câble tu devra métre toutes tes unités en série ( P1 et P2 )puis la première sur la ligne sera la télécommande maîtresse ensuite tu devra modifié le mode 10 (20) sur le code 6 pour signaler qu'il y a une télécommande pour plusieurs unités intérieur qui d'usine et sur une seul télécommande pour une unités int ! Puis tu remet sous tension je ne pense pas qu'il y est besoin de relancer un adressage ! Une fois sous tension fait un contrôle si toutes tes unités s'allume tu peux aussi voir si tu a toutes tes unité sur un des paramètre comme le P41 pour voir tes températures tu appuie sur le losange avec les 2 fléche qui vont de droite a gauche et tu est censé retrouvé tes 8 unités sachant que le 00 est une unité donc tu arrivera au chiffre 07 donc 8 voila !!

Cordialement .



Cet article provient de Le site des frigoristes