30 mA declenche 2sec apres demarrage compresseur
jerome25
251  
   

  Posté : 15-02-2015 09:57

salut

reste zen

c'est bien tu as franchit une première étape
compresseur débranché ça ne disjoncte plus, (résistance ok avec mégohmètre d'occase)

et la carte de puissance??

as tu vérifié les tensions sortie de carte (compresseur débranché) ?
il te manque peut être une phase ?

tu trouves I 18A compresseur débranché ?????d'ou vienne ces 18 A ??

confirme bien ton dépannage

on a eut quelques problèmes avec ces cartes de puissance

a+
jerome