salut

tiredbee il peut y avoir un défaut d'isolement qui n'est là que lorsque les enroulements chauffent pendant le fonctionnement! ;)
le megohmetre te simule une tension, mais pas de quoi faire chauffer et dilater l'enroulement,

...dilatement qui conduit au contact entre enroulement et masse

A+