30 mA declenche 2sec apres demarrage compresseur
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 10-02-2015 07:34

Citation : tiredbee 


-Cédric29, ce n'est pas justement le role du megohmetre de tester l'isolement en "simulant une alimentation de travail" ? sinon pour le coup je ne vois plus l'interet de cet engin si on doit definitivement tout déborner.



 


Quand tu fais tes mesures au megohm ,rien ne bouge ,mais pendant le démarrage ,le compresseur bouge et tourne ,ca fait la différence



Cet article provient de Le site des frigoristes