tiredbee
159  
   

  Posté : 09-02-2015 22:48

Que de mouvements pour un sujet "résolu"

Alors dans l'ordre:

-je comprends que Karl officie dans l'hemisphere sud

-mimifrigo : ben oui j'etais bien d'accord avec toi la veille sauf que :
*le cst me dit que mes valeurs sont bonnes (meme si je me mefies de + en + des hotlines...)
*comment expliquer un (des) court(s) circuit(s) et avoir la bonne somme des 2 enroulements ?

-mars : je vais programmer un pèlerinage à Dinan

-Cédric29, ce n'est pas justement le role du megohmetre de tester l'isolement en "simulant une alimentation de travail" ? sinon pour le coup je ne vois plus l'interet de cet engin si on doit definitivement tout déborner.

Merci à tous pour les conseils, promis je tenterais de faire mieux le prochain coup.