Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation
Auteur
30 mA declenche 2sec apres demarrage compresseur
mimifrigo
1182
Membre averti
Posté : 09-02-2015 15:00
bonjour
1 ohm de résistance ? cette valeur est proche du court-circuit
loi d'ohm
U =R * I >>> I = U / R = 220 A
si tu est en mono , pas étonnant que le disjoncteur coupe
Cet article provient de Le site des frigoristes