Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation
Auteur
30 mA declenche 2sec apres demarrage compresseur
Aircofrigo 6613
Administrateur
Posté : 05-02-2015 17:48
Bonsoir,
il est dit que c'est le 30mA (différentiel) qui saute!
donc séparé les différents circuits (ventilo, résistance de préchauffage carter compresseur, etc..) et les tester les un après les autres tout simplement!
pourquoi se contenter de ne tester que le compresseur avec le mégohmmètre?? ça faut me l'expliquer!!
soit..
si pas sûr de l'appareil ou en absence de celui-ci , tout simplement alimenter ces différents circuits pour trouver lequel fait sauter le différentiel.
les bases de la recherche de panne électrique en somme.
évidemment, encore faut il être capable de repérer les composants et déterminer ce qu'ils sont
à+