Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Probleme de fuite à la terre
netsu
806  
    

  Posté : 03-01-2015 01:26

Citation : Karl 

Ben... si ça s'allume entre le bobinage et carcasse, mise à la terre ou non, c'est qu'il y a bien un défaut d'isolement... non ?

Karl  


Ben.....Non!

Exemple:
NB: masse=carcasse
1/un p'tit truc monophasé, masse raccordée à la terre(quand tout vas bien):
Tension entre phase et neutre=230V
Tension entre phase et terre=230V
Tension entre phase et masse=230V
Tension entre masse et terre=0V
Tension entre masse et neutre=0V
Tension entre terre et neutre=0V
Intensité entre phase et neutre=Normale
Intensité entre phase et masse=0A
Intensité entre phase et terre=0A
----> dans ce cas une ampoule entre enroulement(phase) et masse est soumise à 230V et s'allume en laissant fuiter de l'énergie vers la terre via la masse.

2/ notre machine à glaçon(pourquoi pas!) tombe en panne (dommage pour l'apéro!)->un court-circuit franc entre la phase dans le compresseur et la masse pas de disjoncteur...
Tension entre phase et neutre=faible car ICC fait chuter la tension
Tension entre phase et terre=faible car ICC fait chuter la tension
Tension entre phase et masse=faible car ICC fait chuter la tension
Tension entre masse et terre=0V
Tension entre masse et neutre=0V(ou presque)
Tension entre terre et neutre=0V(ou presque)
Intensité entre phase et neutre=faible voire nulle (tout fuit par la terre)
Intensité entre phase et masse=gigantesque!
Intensité entre phase et terre=0A (le courant passe en premier lieu par la masse)
----> dans ce cas, une ampoule entre phase et masse est une résistance en parallèle d'un fil(court circuit) donc pas de tension à ses bornes... pas de lumière!

3/un dépanneur du dimanche alcoolique passe par là et veut son glaçon pour le whisky... Il débranche la terre et pose la machine sur le tapis isolant qu'il a toujours à proximité (un canapé).
Tension entre phase et neutre=230V
Tension entre phase et terre=230V
Tension entre phase et masse=0V
Tension entre masse et terre=230V
Tension entre masse et neutre=230V
Tension entre terre et neutre=0V
Intensité entre phase et neutre=Normale
Intensité entre phase et masse=0A
Intensité entre phase et terre=0A
-----> dans ce cas, la masse est sous tension comme la phase (une ampoule placée entre les deux ne pourra donc pas s'allumer. Mais elle brillera de mille feux si on la place entre masse et terre...

Caricatural et long... Oui, mais fondé!


le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9283&forum=111