Probleme de fuite à la terre
Nop 645
Posté : 02-01-2015 19:16
si tu mesure un truc en kilo ohm , c'est trop peu !
U=R*I , on se fout du cos phi et compagnie , i 30mA , u 240V r =U/I = 240/30m =8k ohm
en gros si l'isolement baisse a 8K ohm ,le diff saute
un vrai isolement c'est en mega ohm , des truc a 200K ohm , c'est le debut de la fin