Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Probleme de fuite à la terre
Nop
645  
    

  Posté : 02-01-2015 19:16

si tu mesure un truc en kilo ohm , c'est trop peu !
U=R*I , on se fout du cos phi et compagnie , i 30mA , u 240V r =U/I = 240/30m =8k ohm
en gros si l'isolement baisse a 8K ohm ,le diff saute

un vrai isolement c'est en mega ohm , des truc a 200K ohm , c'est le debut de la fin

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9283&forum=111