Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Probleme de fuite à la terre
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 02-01-2015 19:08

Bonjour, tu as clairement un défaut d'isolement , donc l'outil c'est le mégohm .
Débrancher la terre sur une machine accessible au client c'est risquer , imagine il prend une bourre ?
Je risquerai pas ce genre de manip.
Karl le disait très bien il y a longtemps, on a un problème en FRANCE moi y comprit je te rassure , on pense toujours qu'une sécu qui tombe c'est peut être la sécu qui déconne
Isole tes éléments comme dans un dépannage classique et tu trouveras le coupable . C'est vrai que ces défauts d'isolement des fois c'est traître , les grand classiques , les résistance de carter , les ventilos, compresseurs.
Plus qu'a te creuser la tête .





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9283&forum=111