Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Carte Terminal HS aprés orage
SFroid
952  
    

  Posté : 11-12-2014 16:37

Salut agfroid j'ai déja eu ce cas sur une pac atlantic la carte filtre a pris un coup puis les fusible cramé je pensé bien fair en changeant juste celle la mais zut ca na pas redemarez et je suis passer pour un nul devant le client ( pourtant c'etait l'avis de atlantic de remplacer la carte filtre seul ) au final ba on a remplacer toutes les cartes interieur et exterieur comme le dit marcel11 le bus de com communique avec l'ensemble des cartes donc l'orage lui prend le méme chemin donc toutes les carte !
Cordialement !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9178&forum=111