Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Carte Terminal HS aprés orage
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 10-12-2014 21:20

Salut
Greg,change toute les cartes,elle sont interconnecté via le bus S3 (bus bi directionnel)donc la surtension et les transitions hautes tensions se répercute sur les cartes de l'ui et de l'ue de plus ta carte peux être endomagé partielement ,un condensateur chimique qui a prix une surtension peux être bon quelques semaines encore et claqué par la suite
Si tu a une carte secondaire qui pete quelque temps après tu risque d'être embêté par ton client,crois moi les cartes électronique j'en ai bouffé beaucoup et en cas d'orage du de drôle de surprise,moi je dis ça et je dis rien