Bonjour,

sur mes mitsu élec, en mode chaud et en demande; l'air est soufflé vers le bas et la vitesse dépend de la puissance demandée. (ce sont des unités murale)

à consignes atteintes, si l'inverter ne sait plus limiter correctement car surpuissant, le flux d'air se remet à l'horizontale et petite vitesse afin (comme le dit adel) de maintenir un flux et de ce fait un contrôle de la T° (pas de déport de mesure donc pas le choix).
le seul moment où la ventilation UI est complètement OFF: pendant les phases de dégivrage de l'UE

c'est le problème avec les splits et le chauffage ventilé: il y a du courant d'air

celui qui n'aime pas doit changer de système de chauffage

donc sur les PAC, pourquoi les ventilo UI tournent - ils tout le temps??
pour le contrôle de la T° de la pièce

je ne connais pas ton modèle de pana!! y a t il ou pas des paramètres et la possibilité de mettre une sonde déportée??? et ainsi coupé le ventilo ...

à+

tiens, la gamme de pana n'est RE__QKE plutôt??
car j'ai rien trouvé pour UEKQE

Message édité par : Aircofrigo / 18-11-2014 15:16