adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-11-2014 05:08

Salut frigorame et bonne matinée a tous .
La raison principale est " en mode chaud" la chaleur monte , donc ta sonde detectera constament une température ambiente plus élevée que la réalité de la piece a chauffer . De ce fait , l ui s enclenchera / desenclenchera de facon completement incoherente .
C est pour irriguer la sonde que la ventilation continu de souffler .
Par ailleur , tout les constructeur , du moins les plus grande marques, prévois un arret ventilation a consigne atteinte .
Mais ce paramettre est inactif " parametrage usine" c est a toi de l enclencher .
Cela implique ou une telecommande filaire ou une sonde déportée pour permettre une lecture plus precise de la piece ou du local .
Si non il y a le parametre enclenchement ventilation toutes les 6 minutes chez daikin qui ne necessite ni sonde déportée ni rien d autre que l incrementation du parametre en question .
Approche toi du sav pour qu ils t indiquent la demarche a suivre pour enclencher l arret ventilation a consigne atteinte en mode chaud .
Il est indispensable de l enclencher car une ventilation continu a 3 effet desagreables .
1 consomation electrique pour rien . Ce n est pas grand chose quelque watts/h , mais multiplier par x h - x jours sur x mois d hivers et x ui sa fini par vite faire une bonne economue .
2 c est pile poile le probleme que ton client rencontre , sensation desagreable de froid .
3 si l ui est bien dimensionnées , voir sur dimensionnée , meme si elle est a l arrêt,
A partir du moment que le cp tourne pour une autre ui , le local de l ui arrêtée vira sa température grimpée audela de la consigne . C est du au fait que son detendeur reste ouvert a 10% .
Perso , si c est moi qui fait le montage , ou mise en service , j enclenche automatiquement les fonctions suivantes :
Redemarage automatique apres coupure de courant
Arret ventilation a consigne atteinte en mode chaud
Deltat anti stratification en mode chaud
Pression disponible en fonction de la hauteur du plafond . Sur tout si c'est un gainable.
Pour le reste ca depend de la configuration des locaux et besoin du client .
Ces 4 paramètres evitent beaucoup de depannage qui n ont pas lieux d êtres.
Les 3 premiers devrais etre un reflexe automatique au risque de devoir repartir a 200 ou 300 km juste pour refair démarrer la clim, ou parceque le client se plaindra d une température non adéquate en mode chaud .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"