Salut sam et bonne journée à tous.
Tu dit que tu as 58v sur le cp . Si les 58v tu les a toujour au bout des 3 ou 4 min que tourne le cp , c est le module de puissance que tu devra remplacer .
En esperant que le cp est toujour bon .
Au bout de 4 minutes ton alimentation devrait etre largement superieur a 115v .
As tu 4 fils qui vont vers le cp ? Si oui , vérifie le cable de retour d info sur la position du retord. Il se pourait qu il ne soit pkus assez bien serré et de ce fait la carte a un mauvais retour d info , donc elle adapte mal la tension de dephasage au demarage .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"