Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

defaut u9
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 16-11-2014 14:05

Salut
c'est un modèle inverter,donc vérifier si si phase a vide sont équilibrées,(tension courant) a vide pour la tension et en charge pour le courant
L'ideal c'est de remplacé le bobinage du compresseur par 3 lampes comme le bobinages,et de voir si les lampes s'éclaire de façon équilibré et que l'intensité auguemente de façon régulière,(les lampes s'éclaire de plus en plus en fonction que la fréquence et l'intensité et tension disponible pour le moteur monte en puissance si le teste avec la lampe est ok c'est le cp qui est bloqué ou en cour circuit
Sinon il faut le kit de teste de carte inverter
Si tu a un défaut CP il se peux que la tension n'est pas le temps de montée,il faut vérifier aussi,la tension continue redressé avant et après la recatense,l'état des cosses si tu a pas une des cosses qui va du compresseur a la carte qui merde
vérifier ,aussi la tension secteur d'entrée s'il est bien entre 220 et 230 V selon le transi EDF de sortie si tu a une tension en 200V car tu est en bout de ligne c'est normal que tu est un défaut U9

Message édité par : marcel11 / 16-11-2014 14:14


PUHZ-RP.pdf

2.52 Mo
791 Télécharg.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9074&forum=111