Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

PAC Air/eau Yack (Mitsu), recherche doc RC-E1
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 23-09-2014 15:51

Ext : FDC125VS
Int : YMOH-02G (modulo genius 60)
Monté en direct sur un plancher chauffant.

Salut,

Je suis a la recherche d'une doc pour la télécommande RC-E1, j'essaye de comprendre comment se fait la régule de l'ensemble.
Actuellement j'ai un régulateur Elesta qui m'envoie un simple contact de marche/arrêt, résultat le groupe fait du 0 ou 100%, d'où l'utilité du variateur...

Bref je voudrais faire directement réguler le groupe sur la température de départ du plancher avec la sonde de la télécommande (ou d'un autre endroit sur la carte mais j'ai pas l'impression que c'est prévus).
J'ai déjà dessoudé/rallongé la sonde de la télécommande, activé dans les paramètres la sonde et les options pour modifier la consigne OK.

Démarrage : le groupe monte a 55 Hz (sur 110 ou 115 Hz je sais plus) puis redescend en régime à 45 Hz, 22°c consigne, 22°c départ nikel ! Passe la consigne a 21°C et hop 30 Hz, puis 20 Hz, je baisse encore la consigne le compresseur s'arrête, là je me dis "bordel t'a réussi un truc du premier coup... pour une fois que ça t'arrive !"

Je refais un essais, il redémarre et là bah 55 Hz, 65 Hz, 80 Hz... et paf compresseur arrêté pourtant j'ai rien touché aux paramètres, le seul truc qui a changé c'est que la boucle d'eau était un peu plus chaude... je vois pas pourquoi il monte en régime alors qu'il a déjà dépassé sa consigne

Si quelqu'un a une explication... ou une doc...

PS : je retrouve pas le lien du forum des code défauts, il existe encore ?


Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8861&forum=111