Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Disjonction differentiel VRV
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 10-08-2014 14:19

Pour le choix d'un disjoncteur différentiel il faut choisir la courbe du magnéto thermique ( de type B,C,D Z ou MA) et le type de sélectivité A AC ou HPI
si vous sélectionné mal risque de disjonction par intermittence.
Et le fait de mettre un 300 ma au lieu d'un 30 ma vous êtes totalement hors normes et si quelqu'un y laisse sa vie c'est votre responsabilité le 30 ma est pour la protection des utilisateurs si vous êtes dans un ERP ou en centre commercial et que vous avez une visites de vérification (style veritas) vous n'aurez pas le droit d'ouvrir.
A pensez aussi qu'une clim inverter ne travaille pas quand alternatif donc il faut tenir compte de la composante continue engendré par le variateur de fréquence pour le choix de la courbe du différentiel le fait de passer d'un 30ma a un 300 ma est une aberration et c'est dangereux
pour le gars qui dit on ne peux pas approcher le groupe du VRV donc on met 1 300 ma les Ui ne sont telle pas relié au même groupes par des cuivres?un client ne peux t'il pas rentrer en contact avec une UI est rester coller?


petit rappelle des courbes des disjoncteurs magnéto thermique:

Courbe B
Le disjoncteur a un déclenchement magnétique relativement bas et permet d’éliminer les courts-circuits de très faible valeur.(3a 5 X In)
Elle assure la protection des générateurs, des personnes et des câbles de grandes longueurs de câbles en régime TN et IT.

Courbe C
Elle assure la protection des câbles alimentant des récepteurs classiques( Installations domestiques).(5 a 10 X In)

Courbe D
Elle assure la protection des circuits et des câbles où il existe de très fortes pointes de courant à la mise sous tension (ex: moteurs). (10 a 14 X In)

Courbe MA
Elle assure la protection des démarreurs de moteurs.(12 a 14 X In)

Courbe K
Elle assure la protection des câbles alimentant des récepteurs à fort courant d’appel

Courbe Z
Elle assure la protection des circuits électroniques.(2,4à 3,6X In)

petit rappelle sur les courbes de sélectivité des différentiel:

LES DIFFÉRENTIELS TYPE AC
POUR DES APPLICATIONS COURANTES

Les différentiels type AC détectent les courants résiduels alternatifs.

Dans la majorité des cas (applications courantes), ils sont utilisés en détection
sur courant alternatif 50/60 Hz.

LES DIFFÉRENTIELS TYPE A
POUR DES APPICATIONS SPÉCIFIQUES : LES LIGNES DÉDIÉES

Les différentiels type A, en plus des caractéristiques des types AC,
détectent aussi les courants résiduels à composante continue.

Utilisés chaque fois que des courants de défauts ne sont pas sinusoïdaux.
Ils sont particulièrement adaptés aux applications des lignes dédiées :
- dans les locaux d'habitation, sur les circuits spécialisés cuisinière ou plaque
de cuisson,circuits spécialisés lave-linge. - dans les autres installations,
sur les circuits où des matériels de classe 1 sont susceptibles de produire
des courants de défauts à composante continue, variateurs de vitesse
avec convertisseur de fréquence…

LES DIFFÉRENTIELS TYPE HPI
POUR DES APPLICATIONS SPÉCIALES

Les différentiels type Hpi, comportant une immunisation complémentaire
aux déclenchements intempestifs nettement supérieure au niveau exigé
par la norme, détectent les courants résiduels à composante alternative
et continue (type A). Ils fonctionnent de -25°C à + 40°C et s'utilisent
dans les cas spéciaux suivants :
- perte d'information préjudiciable : comme les lignes d'alimentation de matériel informatique (banque, instrumentation de base militaire, centre de réservation aérien…)
- perte d'exploitation préjudiciable (machines automatisées, instrumentation médicale, ligne congélateur…)
- lieux où le risque de foudre est élevé
- sites avec des lignes très perturbées (utilisation des fluos…)
- sites avec de grandes longueurs de lignes.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8663&forum=111