Salut et bonne journee a tous.
J avait eu un cas identique. Disjonction par surcharge et par dif.
Pour la surcharge le disjoncteur etaig mal calibré ( il a tenu quelques années quand meme). Pour le dif sur un des vrv le dif avait vielli donc remplacement de l ensemble est tout est rentré dans l'ordre. Pour le deuxieme vrv meme chose, mais le dif continu a soter de temps a autre ( lorsqu il fait trop humide ou il pleut beaucoup). Pour l instant j en trouve pas la cause, si ce n est que j ai l impression qu il y a une infiltration d eau, mais je ne trouve pas ou . Depuis le remplacement sur le premier c est ok. Sur le deuxième les disjoncyions sont rares mais presentes tout de meme.
Si tu mesure entre les cartes de ton vrv et la carcasse, tu aura toujours un retour vers la terre.
Christ, j avait remarqué cela, mais je ne me l expliquait pas . Pourrais tu développer ton idée .