Help Pb ventilateurs exterieurs UE Hitachi RAS 5
fifi 2225
Administrateur
Posté : 01-03-2009 17:52
Re
Si les ventilos fonctionnaient après l'échange mais avant de changer la carte, le problème vient de ta carte. Lapalisse aurait pas dit mieux mais bon c'est l'évidence qui parle !!!
- problème de compatibilité ?
- problème d'adressage ?
- c'est une carte envoyée par hitachi ?
bonne recherche
@+