Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

detendeur clim lg fm 40
Bobeuldopeul1
76  
  

  Posté : 28-02-2013 19:46

Quel est le type de fluide frigo ? Tu nous a donné une pression mais on ne connait tourjours pas le type de fluide.

Pour le détendeur :

Le moteur détendeur se compose de 4 enroulements qui, alimentés en courant à tour de rôle, vont crréer un champ magnétique tournant qui entrainera l'ouverture ou la fermeture du détendeur. Ces enroulements sont reliés par paire et lorsqu'on effectue une mesure sur le connecteur on trouvera la voleur ohmique d'un enroulement seul ou d'une paire (Loi d'ohm, si A et B sont en série la valeur est donc A+B)

sur une bobine 6 fils : mesure sur un enroulement 45 ohm et sur une paire 90 ohm. Si les valeur ne sont pas identique il faudra changé la bobine du détendeur ou sinon verifier l'état interne du détendeur.

sur une bobine 5 fils : sur la fiche il y a un emplacement vide et le fil qui est isolé par rapport aux autres fils est le commun. Mesure la résistance entre ce fil et les autres. Si la valeur est la même c'est que la bobine est bonne sinon il faut la changer.

En tout cas c'est comme ça que je mesure les valeurs des bobines sur les Daikin.

Mais as tu controlé ta charge en fluide frigo ? Ta carte electronique qui commande les détendeur peut également avoir un stress

Message édité par : Bobeuldopeul1 / 28-02-2013 19:49




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6232&forum=111