panne DAIKN
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 15-12-2008 08:37

Je suis assez etonner de ce que vous remonter comme information, de plus les model 2 MX,3MX 4MX et 5 MX on eu tres tres peu de probleme d'usine .
Je suis etonner que la bobine de reactance puisse cree un defaut U2, vu que la defaillance proviendrer d'un probleme d'alimentation,donc peut etre ce pencher sur ton alimentation generale (tension à vide, en charge, voir avec EDF pour mettre un mouchard ), j'ai deja installer de la clim chez un ami qui avait 190v a l'arriver du compteur , bin ça tourne tjrs je sais pas encore comment,ni pkoi j'ai tjrs pas de defaut U2 ,mais bon remplacer les carte groupe exterieur est un peu facile .
je te conseillerais de faire appel a EDF pour verifier deja la partie ligne , pour t'eviter des pertes de temp ,ensuite comme disais xavier, si y as du triphaser ,soit tu as des variateur en pagaille a proximite qui cree des harmonique de fou,et te fout en rade la carte ,mis a part ça faut te pencher sur ton alimentation generale .

A+

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.