panne DAIKN
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 14-12-2008 09:47

Bonjour
Je ne comprend pas pourquoi la hot line vous a fait changer toutes ces pièces, puisque U2 c'est un défaut d'alimentation...
Si le groupe s'arrête en défaut U2, c'est qu'une sur ou sous tension tension , a été mesuré 16 fois,d'après le diagramme de dépannage si tu coupe le courant et que le groupe redemarre, c'est que le pb vient de l'alimentation de l'installation, sinon c'est la carte du groupe ext...(qui a été changé)
Donc tu as visiblement un problème sur l'alimentation ?
Ou est le transformateur par rapport a ton installation?
Quel est le régime de neutre ? (par ex:certaines cartes IR ne fonctionne pas en régime TN)
Et bien évidemment quelles sont les tensions ?
PH-N , PH-PH , PH-T , N-T
Et y a t'il d'autres machines chez ton client (informatique, machines outils ,..qui pourrait générer des bruits,interférence)
Et il y a surement d'autre possibilité de perturbation de l'alimentation.
A bientôt
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire