Probleme avec PAC split system SMP triph

  


  Posté : 13-12-2008 19:51

merci pour toutes vos réponses.J'ai en effet envisagé de faire passer un spécialiste mais actuellement avec le radoucissement de la température la pac fonctionne a la perfection.étant curieux de nature je me pose quand mème les questions suivantes:j'ai bien observé le phénomène d'echec de l'opération de dégivrage et j'ai observé que sitot le cycle inversé(la vanne a bien fonctionné)il n'y a pas eu d'élévation de température sur le tuyau gaz a l'entrée de l'évaporateur..pourquoi;l'élévation de temperature ayant bien eue lieue sur le départ gaz de l'unité avec compresseur ,soit a 10m de l'évaporateur. ,J'ai donc l'impression que le circuit pourrait ètre bouché en inversion-il y a un clapet anti retour celui ci pourrait'il en ètre responsable?(je pense qu'en inversion de cycle le détendeur est" bypassé")ou le filtre deshydrateur ne pourrait'il pas ètre a changer pour faciliter la circulation du gaz?(ce que j'appelle clapets anti retour est défini dans la doc airwell ainsi:"Jeux de clapets anti retour pour le dégivrage".merci encore pour vos conseils