Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

climatiseur sanyo erreur e05
alarmehome
9  


  Posté : 03-01-2013 22:50

Bonjour

climatiseur sanyo cmrv 3146 et 4 split
çela fait trois jour que j arrete pas d avoir des problemes avec ma clim le voyant operation clignote de temps à autre puis la clim se remet à démarrer tout seul
alors voici ce que j ai effectuer comme controle
sur la télécommande j ai fait la recherche d erreur sur les 4 splits op-3 il m'affiche erreur 03 qui correspond à
PAM circuit failure
Active circuit failure
et (1) Outdoor PCboard failure (2) Outdoor power supply voltage failure
donc je suis allez voir la carte mère exterieur elle affiche rien au niveau des 4 leds par contre j'ai une tension de 199v
puis j ai pris aussi la pression gros tube en mode froid la pression descend à 6 bar en fonctionnement normal froid

voila si quelqu'un peu m aidez sa serais sympas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6000&forum=111