Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Paramétrage PAC Daikin
ancien membre
3  


  Posté : 01-01-2015 11:36

Bonjour,

Revoilà l'auteur de ce sujet.

Tout d'abord excusez mon abandon, mais j'ai enchainé diverses galères (divorce, et dès que ça allait mieux, opération de la colonne vertébrale), alors j'ai eu d'autres choses à m'occuper depuis 2 ans.

Pour vous donner l'avancement, et la résolution de mes soucis :

J'ai mis de côté la sympathie et les rapports cool avec mon installateur, je l'ai mis en demeure de mettre l'installation en conformité. Ce qui l'a vexé, et depuis je n'ai plus affaire qu'à son frère. Les rapports amicaux c'est bien mais quand ça devient conflictuel c'est plus bloquant qu'autre chose.

Et donc le frère prend le dossier en cours, arrive avec un thermostat d'ambiance neuf (le symptôme principal était que la PAC chauffait beaucoup trop, bien au-delà de consigne). Mais dès le début il constate que le thermostat donne bien l'ordre d'arrêter de chauffer quand la consigne est atteinte, mais que la PAC continue à chauffer. En 2 minutes il constate que les fils entre le thermostat d'ambiance et la PAC sont inversés. Problème résolu en inversant 2 fils. La queue entre les jambes !!!!

Et depuis (2 ans) fonctionnement parfait, régulation parfaite, et économies énormes d'électricité.

Merci à vous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5963&forum=111