  Posté : 28-12-2012 09:17

merci delairemaymont pour les conseils

alors pour répondre à toutes vos questions :

- en effet le thermostat n'est peut être pas bien câblé, je vais vérifier. par contre il est bien activé j'ai l'icône triangulaire en haut à droite de l'écran (symbole d'une commande externe) qui est allumé et j'appuie sur le bouton pour changer les réglages c'est refusé

- pour la référence exacte de la PAC je regarderai ça dans la semaine parce que je récupère mon fils pour une semaine de vacances !

- ok pour remplacer les vannes thermostatiques de la pièce où se trouve le thermostat par des vannes simples, mais je n'ai pas bien compris pourquoi il fallait que j'enlève aussi les vannes thermostatiques des autres pièces ? si c'est pour fermer manuellement les vannes de l'étage quand je n'ai pas mon fils, c'est la même chose au final ?

Lors de son dernier passage, mon installateur a poussé le circulateur en vitesse maximum parce qu'au bruit il estimait qu'il peinait, peut être à cause de toutes ces vannes thermostatiques qui se ferment...

Merci pour toutes vos contributions, on progresse bien. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une installation "presque" parfaite mais qui nécessite encore quelques ajustements pour l'être vraiment.

PAC air-eau Daikin 11 kW