les vannes thermostatiques sont toujours ouvertes à fond, justement sur conseil de mon installateur pour ne pas avoir deux régulateurs dans la même pièce.

de toute façon ces vannes sont HS (1973) le pointeau remonte difficilement, je pense les faire changer pour des vannes simples.

Du coup j'ai fait l'expérience sur plusieurs semaines : démonter la poignée de la vanne, tirer à fond le pointeau, remonter la poignée de la vanne, donc là les vannes thermostatiques n'influent plus sur le thermostat d'ambiance. Rien, fonctionnement inchangé, la PAC continue à chauffer l'eau au-delà des consignes malgré l'ordre d'arrêt du thermostat d'ambiance.

Enfin je me suis trompé pour mon adresse mail : lemo.olivier [@] gmail.com

Merci pour vos conseils

PAC air-eau Daikin 11 kW