Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

panne perfide
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 27-11-2008 21:13

Salut,
Comment as tu mesuré la résistance de tes bobinages ? Je me méfie des "valeurs ohmiques excellentes", qui sont souvent mal interprétées. Tu dois avoir 2 bobinages dans ton compresseur (principal, et démarrage) et 3 bornes, une commune qui est précédée d'un klixon interne au compresseur, une sur ton condo, et 1 sur ton alim.
exmple :
- 50 ohms sur bobinage de démarrage (entre borne de démarrage et commun)
- 100 ohms sur bobinage principal (entre borne principale et commun)
- d'où somme des 2 entre les 2 bobinages, soit 150 ohms (entre borne principale et borne de démarrage)

Si l'on est d'accord sur cette vision des choses, alors je ne te serai d'aucune aide sur ce coup.

Pour tester le condo, au lieu de le changer, tu peux le shunter une fraction de seconde ( par impulsions !!! ) pour simuler des impulsions de démarrage. Si le compresseur démarre c'est le condo qui est HS. Ce qui n'est apparemment pas le cas cette fois ci.

Te souhaitant bonne chance et bcp de courage

Fabien



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=592&forum=111