  Posté : 16-12-2012 21:34

bonsoir,il faut aller au paramettre TELECOMANDE A.5.1.1 AU CODE PARAMETRE 4-00 mettre 1 pour activer le chauffage d'appoint,A.5.1.2 CODE 4-06si tu veux passer en mode urgence,et A.5.1.3CODE4-07 mettre SUR 1 SI TU VEUX AUTORISER LE DEUXIEME ETAGE ,AU CODE5-00 METTRE SUR 0 SI TU VEUX INTERDIR L'APPOINT ELEC DE FONCTIONNER AU DESSUS D'UNE TEMPERATURE EXTERIEUR DONNé au paramettre A.5.01 code 5-01,pour la gestion cp appoint la regulation s'en charge ainsi que le degivrage,pardonne moi si je ne t'ai pas asser fourni de reponse mais comme tu le sais daikin vienne de commercialiser cette nouvelle pac et je ne la connai que peu,cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5850&forum=111