Info sur calibrage disjoncteur pour rac
climafri 243
Posté : 05-12-2012 21:08
Merci beaucoup messieurs
Pour répondre à dmarco c'est évidement du courbe D est j ait tester au mégohmetre est je trouve une valeur inférieur à 1000 ohms . J ai une continuité entre deux phase.moi je pensait mettre un disjoncteur 50 A et ma section de câble en 10 carré mais j ai fait une erreur de calcul car je trouver 47A .j ai oublier le cos dans mon calcul