  Posté : 03-12-2012 21:48

Tes résistances d'appoint peuvent être delestées de façon permanente ou temporaire mais il faut bien ajuster le démarrage du fioul afin que le compresseur frigo ne rame pas comme un vieux bouc.

Tes résisantes sont alimentés par un contacteur, il suffit de les debrancher et trouver le contact d'appoint pac afin de lancer le fioul.