salut les gars,

qui aurait des infos sur un caisson clim AIRWELL 1900, notamment puissance des resistances electriques.

L'histoire, caisson chez marionnaud et disjonction du klixon des resistances de chauffage.
Aucun historique sur place, aucune données tech, Intensité des resistances en étoile 380, environ 18A par phase soit 12kW, Intensité turbine 1.35amp en GV et 1.2A en PV, batterie propre, media propre.

Avant de préconiser quoique ce soit, défaillance klixon ou manque de débit d'air ou résistance inadaptée, j'ai besoin de données.

merci a+ de vous lire