PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 15-12-2012 14:38

Bonjour. U4= dysfonctionnement provoqué par la transmission entre UI et UE, donc chercher plus de ce coté, voir si il y a bien 15v en DC sur les borne f1/f2 de l'UE, vérifier aussi si les fils qui sont en amont de ce bornier j'ai déjà eu le cas d'un desserrement. Cordialement

Pat