Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

clim daikin 3MXS52
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 22-11-2012 20:28

Bonsoir. Je verrai bien la carte inverter? , il faudrait la tester, je crois qu'il y a la procédure à suivre dans "codes défauts" tester entre uv/uw/vw si la mesure est comprise entre 30 et 110 v tout du moins une mesure égale sur ces 3 mesures la manip est peut ètre sur "codes défauts"? , un conseil aussi tester avec un mégohmmètre, si le comp n'aurait pas pris un coup!
Cordialement

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5736&forum=111