mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 20-10-2012 13:13

On a touché à d'autres parametres en relevant les anciennes valeures mais c'est ce dernier parametre qui a eu le plus de succèe , alors on a remit les anciens parametres comme ils étaient.
Pour moi le reglage de la consigne avec le différentiel qui determine la mise en froid ou en chaud automatique doit suffir.
On a aussi vérifié s'il n'y avait pas d'heure de veille ou d'économie d'énergie, mais les valeures affichées ne correspondait pas à un reglage d'heure.
Le site a été récuperé en sale état et le roof a juste subit de ma part un kit neuf filtre, courroies neuves, nettoyage complet et recherche de fuite approfondie.
J'ai pas assez d'aisance sur la regul Climatic afin de voir où je vais exactement.
Je me demande si les anciens prestataires n'ont pas bidouillé des parametres et qu'il ne faudrait pas faire une réinitialisation de la bête.

Au fait je viens de me souvenir, c'est une regulation spécifique à ce client édité par Lennox, il serait alors crédible que la liste des parametres ne suit pas et qu'il faudrait demander un listing des parametres de ce client à Lennox.
J'ai peut etre répondu tous seul à ma question , mais les conseils sont les biens venus




Message édité par : mars / 20-10-2012 13:21