Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Demande d'aide pour modification code Daikin FBQ100
benjamin76
56  
  

  Posté : 20-10-2012 19:11

Salut JCDUSS,

Bon si pas de choix pour les réglages c'est dommage, je suis déjà en 11-2-02 mais comme depuis le début, la ventilation redémarre toutes les 6 minutes.

je vais voir avec la carte KRP58M avec la fonction I-demande 3 de lui mettre une régulation de T°C pour arrêt forcé du thermostat lorsque la T°C atteinte dans la maison, voir si ça coupe directement la télécommande ou pas.

Merci pour ton info.



Cet article provient de Le site des frigoristes