Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

PAC Airpac
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 05-10-2012 18:53

Ton ventilo , que crois tu qu'il y a à controler:
Sens de rotation
Condensateur
intensité nominale
isolement ( mais ici c'est pas ton probleme)
Dureté des roulements à la rotation( roulement hs ou grippés ou élément bloquant l'hélice ou autre)
Fixation branlante
Helice ou volute abimée (déséquilibre à la rotation)
Intervertir un ventilo qui marche avec le défectueux afin de voir si c'est pas la sortie carte qui déconne ou même la régulation.

Intervertir les cartes électroniques






Changer de métier Bon là je blague bien sur, mais si avec ça t'as pas de piste






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5459&forum=111