Diagnostique carte électronique
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-09-2012 22:56

salut simx4p4 et bonne soiree a ts
faire le teste de la carte inverter tu as 3 facon.
1: la plus connu est utilisée.debranché le cp mettre en route puis comparer les valeures en sortie de carte.si les valeures sont identiques=carte ok,sinon carte hs.
2 la plus simple et moins chiante.c est avec le controleur de carte inverter.un peu chere a l achat mais il fait gagner du temps.
3 :la plus sur mais un peu longue,cependant le diagnostic est 100% sur. se sont des point specifique avec des valeures specifique a chaque constructeur.tension en entrée vca-apres pont de diode,en sortie vcc,apres redressage...etc.mais la il faut les valeurs propres au constructeur(qui ne defferent pas tellement). pour avoir une idée tu va dans le forum truc et astuce,il me semble que l ami fifidelasorbe donne une astuce ladessus pour du daikin.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"