les testes que tu poura faire sont plutot d ordre electriques: les enroulements (bon ohmiquement ou pas),defaut d isolement ou pas. d ordre mecaniquelocage mecanique ou pas,bruit suspect...etc. pour ce qui est des clapet tu ne pourra qu avoir une idée aproximative sur le clapet d aspi.de l epoque ou je faisait de l electromenagers,nous avions pour habitude de brancher le cp " vieux cp" en directe puis de mettre le doigt sur l aspi du cp,si celui ci arrivait a collé le doigt = aspi ok,idem pour le refoulement ci celui ci arrivait a crée une pression assez forte pour degager le doit c etait ok.cela etait valable pour un petit cp de frigo menager (TOR).dans ton cas c est un TOR ou inverter?? si c est un inverter il faudra que tu sache il est prevu pour quel type de tension "AC ou DC" ?? si il est preveu pour de l alternatif,tu lui envoie les 380 puis te regarde l aspi,le refoulement comme indiqué plus haut,l intensité cp,ecouté si il y a un bruit suspect ou pas.si les testes sont bons,je conseillerais par precaution de le vider completement de son huile ensuite le tirer au vide avec decapeur thermique au cul du carter assez longtemps pour eliminer tte trace eventuelle d humidité,au besoin recommencer la manip a plusieurs reprise.