defautCH 05 "LG"-defaut com.
Fred2k78
28  
 

  Posté : 27-07-2012 11:56

Bonjour,

J'ai jamais eu ce problème, je peux juste te dire que le CH05 est un défaut de communnication entre ton unitée exterieur et interieure.

Il faut vérifier :
-Défaut de connexion de la ligne de communication entre les unités.

-Distance insuffisante entre câble d’alimentation électrique et câble de communication

-Défaut d’alimentation électrique du groupe extérieur.

-“Auto-adressage” non réalisé

-Une PCB d’unité intérieure défectueuse peut causer le problème de communication)

J 'espere que cela peut t'aider