Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - Pb sur clim ZKM20 ZF-s
luck
13  
 

  Posté : 26-07-2012 19:34

Citation : marcel11 

Sur la doc de stage c'est erreur de sonde de refoulement,comme tu a des mureaux il n' ya pas detecteur de niveau.
Et page 4 du manuel de formation run continue,et 4 fois timer = erreur 39 egal erreur sonde de refoulement
desolé c'est bien sur L UE .
a moin qu'n ton nombre de clignottement n'est pas le bon
sur ce type de machine il n'y a pas gestion de l'evacuation

 


Bonjour,

Je confirme bien les clignotements. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai fait une vidéo du défaut. Je peux la transmettre par mail.
Pour ce qui est d'un défaut de UE, comment se fait-il qu'il ne se produit jamais avec les 3 autres splits?

Sinon, j'ai fait un test ce soir en rentrant chez moi. J'ai mis ma clim en route et je suis resté à côté pour voir si elle refaisait le défaut aujourd'hui vu qu'on a des températures extérieures encore supérieures à hier.
Le défaut s'est produit après 20 minutes de fonctionnement. J'ai essayé de la remettre en route mais elles ne voulait pas. les volets commençaient à s'ouvrir puis se refermaient immédiatement. Il a fallu que j'attende 12 minutes avant qu'elle reparte. Elle a refonctionné une vintaine de minutes et pouf, re-arrêt. Là elle refonctionne, mais pour combien de temps...

Merci encore de votre aide.

Luc



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5134&forum=111